Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Puissance apparente toujours a zéro
#1
Bonjour
Cela fait quelques jours que mon routeur est en route et contrairement a tout ce que j'ai pu lire dans ce forum et sur le site d'André ma puissance apparente reste tout le temps a zéro.
Cette valeur est'elle donné par mon shelly EM ou est'elle calculé par le soft implanté dans l'esp 32
J' ai implanté la derniere version du logiciel 12.06.
   
La régulation fonctionne, a mon avis, correctement.
La puissance injecté dans mon chauffe eau diminue au fue et a mesure que la production photovoltaique diminue et les echanges reseau (consomation de la maison) sont proche de zéro.
   

Oups publier sans la fin du message mes excuses

vous  en pensez quoi de cette courbe bleu qui ne varie pas.
Cordialement
Eric
Répondre
#2
salut

le shelly calcule la puissance apparente ? je n'en suis pas sur.
Répondre
#3
le shelly envoie puissance active, puissance réactive et cos Phi, le programme d André fait le calcul de la puissance Apparente, qui est bien affichée chez moi.
Il faudrait une copie d'ecran des données brutes , c est aussi à zero ? et sur le shelly en direct ?
Répondre
#4
Bonjour,

Je pilote aussi mon routeur avec un Shelly EM, et la puissance apparente est également à zéro, le tracé reste bien plat.

Mais, j'ai encore le routeur qui me servait à la mesure de connecté à mon Linky.
Et lui me remonte bien les valeurs de puissance apparente.

Je suis passé au Shelly, car je suis en CASCI, et que souhaitais savoir quelle était mon injection pour régler mon routeur de façon plus fine, et aussi savoir quelle quantité d'énergie j'utilise pour recharger mon véhicule électrique. Et comme le Shelly EM dispose de deux circuits de mesure...

Bonne journée.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#5
Bonjour
voila ce que ça donne ce matin
   
et voici les données brutes
   

et données du shelly
   

   
   
voila pour ce matin
mais si vous pensez que ce n'est pas grave de ne pas avoir la puissance apparente , je  reste comme ça.
Cordialement
Eric

   


.png   Capture d’écran du 2024-11-30 09-32-39.png (Taille : 486 octets / Téléchargements : 134)
la c'est mieux


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#6
D ou vient la mesure de la seconde sonde ?
Pourrais tu aussi envoyer une copie de ta page paramètre ?
C est vrai que la puissante apparente on s en fout un peu pour le fonctionnement du routage mais ca donne une indication sur le fonctionnement des panneaux.
Il y a peut etre des mises à jours firmware a faire sur le shelly , avec le mien j’ai bien la Papparente qui s affiche, j ai qu un seul tore de branché.
Répondre
#7
Bonjour Lolo
la mesure de la seconde sonde du shelly est prise dans le boitier de mon installation photovoltaique, sur le fils qui arrive des panneaux ( au nombre de 10 avec micro-onduleur enphase IQ8 pour chacun.)
et voici la copie de la page des parametres.
   
Pour ce qui est d'une mise a jour du shelly. je vais chercher.
merci d'avance pour vos reactions a mon cas
Cordialement
Eric
Répondre
#8
Je possède le Shelly 3EM et la puissance apparente est également à 0. Ce n'est pas grave mais c'est bizarre ...
La puissance active est bien sur correcte.
3 ESP32 :  
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 ESP Externe avec Triac pour le CE, 
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
Répondre
#9
Dans ta page donnée brute , on voit bien que ton shelly ne remonte pas le pf ( Powers Factor = cos phi) que le programme d André utilise pour les calculs de puissance apparente.
Il faut flasher le firmware de ton Shelly avec la dernière version dispo.
Je suggère à André de modifier son programme pour utiliser la puissance réactive , fournie par toutes les versions Shelly, pour calculer la puissance apparente.
Répondre
#10
Bonjour Lolo

Je viens de faire cette mise a jour avec l'appli shelly.
et c'est magique voila ce que cela donne.
   
la valeur pf affiché dans les données brutes n'est plus a zero
La puissance apparente se calcule correctement.

Merci pour cette attention
Eric

Et voici ce que ça donne en regulation
   
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)