#61
ce que je peux rajouter pour vérifier la présence du signal Zc (testé sur le robotdyn 24A chez moi)
--j'ai raccordé Vcc/GND/ de ESP32 sur le robotdyn (pas les gpio22/23)
--alimenté le 230VAC sur le robotdyn
--relié une led avec une résistance en série 1K entre le signal Zc du robotdyn et le Vcc (3.3) (en respectant la polarité pour la led, cathode de la led sur Zc )

avec la présence du secteur......la led est allumé, le signal Zc est donc présent (avec un signal de 100Hz on la voit allumée)
sans le secteur ..........la led est éteinte (pas de signal Zc)
Répondre
#62
Bonjour,
Je viens de reprendre la soudure du GPIO22 pulse et je n'ai plus l'erreur sur le Triac.
Merci beaucoup à tout le monde.
Répondre
#63
Ha ba ça c est une bonne nouvelle
Répondre
#64
Tongue 
Bon, 
Finalement le problème n'était pas du à un soudure.
J'ai bien repris les soudures mais en remontant j'ai inverser Zc et Pulse et du coup j'ai cru que cela fonctionnait puisque je n'avais plus l'erreur 'pas de triac', par contre le Triac restait ouvert à 100% en permanence. (Je n'ai pas manqué d'eau chaude !!)

Mais ........... j'ai trouver pourquoi ce la ne fonctionnait pas avec la V12, j'avais inversé sur le Triac l'entrée et la sortie Phase.
Par contre ce qui est surprenant c'est que cela fonctionnait avec la V3 avec le même montage.

Bonne fêtes de fin d'année à tous.