(02-12-2024, 02:36 PM)Ludovic35 a écrit : 9kW, triphasé, 40m, 5g10, ça fait 1% de chute de tension; c'est bon de ce point de vue.
Avez vous essayé le mode multisinus?
Pouvez-vous voir si le problème persiste pour 2 valeurs d'ouvertures? Pour forcer, se mettre en mode routage, mais avec un Pw très élevé. Par ex Pw=10000, et ensuite choisir la valeur ouverture max: 50% puis 51%
Le 50% est construit avec 10 périodes actives sur 20 périodes
Le 51% est construit avec 19 périodes actives sur 37 périodes (presque le double).
Le but est de voir si l'onduleur est sensible à la durée de la période qui permet de faire varier la tension.
Le mode train de sinus utilise une période de 1 seconde, soit 100 périodes de 10ms.
Si vous observez une différence, ça veut dire qu'il faudrait passer en découpe de sinus avec une carte dimmer.
Alors je viens d'essayer (mode multi sinus, réactivité à 16):
A 50%, les variations sont très rapides, genre 6 par seconde
A 51%, les variations sont plus lentes, genre 2 voir 3 par secondes
Je l'observe bien avec le micro ondes où la variation de la lumière et du bruit sont très perceptibles
Du coup, carte dimmer ? Comment cela fonctionne ? Ou trouver de l'info la dessus ?
Merci pour vos réponses
Messages : 71
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
10
04-12-2024, 08:03 PM
(Modification du message : 04-12-2024, 08:09 PM par Ludovic35.)
le ~6 par secondes, c'est en fait 100/20=5/s
le ~2~3, c'est 100/37=2.7/s
On peut en conclure que les variations que vous observez sont bien la cause des variations de consommation liées au découpage.
Et si je comprends bien, cela se traduit par des variations de tension. Ca peut vouloir dire que la tension du réseau est plutôt faible chez vous; ce qui m'étonne quand même.
Je me demande si en baissant les périodes, on arriverait à être suffisamment rapide pour ne plus voir les oscillations; mais pour ça il faudrait modifier le code et calculer d'autres ratios, qui feront aussi perdre en précision sur les % réel obtenus...
Alors oui, le passage en découpe de sinus serait probablement la solution. En mono, ça se fait bien.
En triphasé, ça serait plus compliqué... et en plus je crois que personne ne l'a fait (donc risque que ça ne marche pas).
Il faudrait utiliser un dimmer pour avoir un signal ZC entre une phase et le neutre; et 2 SSR pour les 2 autres phases.
Le dimmer + 2SSR devraient être pilotés ensemble (avec mosfet pour amplifier le signal de contrôle) afin de garantir que le neutre est bien équivalent au centre de l'étoile (même s'il n'est pas branché sur le CE).
Messages : 94
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
Réputation :
8
Bonsoir,
Le problème initial de chute de tension perceptible au moteur du frigo est toujours présent?
Le yoyo du routage ne pourra certainement pas être parfait, en cause le temps de réaction, la lecture et la conso, mais cela s'apprivoise par des réglages.
Par contre si chute de tension il y a, ce n'est pas normal!
Il te faut en rechercher la cause, pour ma part je soupçonne un mauvais calibre dans la distribution des appareils branchés.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Messages : 9
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
(04-12-2024, 08:03 PM)Ludovic35 a écrit : le ~6 par secondes, c'est en fait 100/20=5/s
le ~2~3, c'est 100/37=2.7/s
On peut en conclure que les variations que vous observez sont bien la cause des variations de consommation liées au découpage.
Et si je comprends bien, cela se traduit par des variations de tension. Ca peut vouloir dire que la tension du réseau est plutôt faible chez vous; ce qui m'étonne quand même.
Je me demande si en baissant les périodes, on arriverait à être suffisamment rapide pour ne plus voir les oscillations; mais pour ça il faudrait modifier le code et calculer d'autres ratios, qui feront aussi perdre en précision sur les % réel obtenus...
Alors oui, le passage en découpe de sinus serait probablement la solution. En mono, ça se fait bien.
En triphasé, ça serait plus compliqué... et en plus je crois que personne ne l'a fait (donc risque que ça ne marche pas).
Il faudrait utiliser un dimmer pour avoir un signal ZC entre une phase et le neutre; et 2 SSR pour les 2 autres phases.
Le dimmer + 2SSR devraient être pilotés ensemble (avec mosfet pour amplifier le signal de contrôle) afin de garantir que le neutre est bien équivalent au centre de l'étoile (même s'il n'est pas branché sur le CE).
Depuis quelques jours je regarde les variations de tension via le Shelly, en dehors des heures de production des panneaux :
Par exemple cette nuit, j'ai une phase sur les 3 qui est descendu à 210V, et pourtant rien de consommait sur cette phase chez moi, le radiateur étant branché sur une autre phase
Ce soir à 17h (donc plus de prod solaire depuis longtemps avec le temps pourri), les 3 phases sont descendues autour de 180V ! Et rien chez moi qui consommait...
Messages : 29
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
1
Enedis doit respecter certaines normes pour la qualité de l’électricité fournie :
La tension nominale en France pour les installations basse tension est de 230 volts en monophasé (ou 400 volts en triphasé). La norme NF EN 50160 impose une tolérance de ±10 % autour de la tension nominale.
Cela signifie que la tension doit rester entre 207 V et 253 V pour une installation monophasée et 360 V et 440 V pour une installation triphasée.
En cas d'incident sur le réseau ou de conditions particulières, des écarts temporaires à ces tolérances peuvent survenir. Cependant, Enedis doit rétablir la qualité de l'électricité dans les délais les plus courts possibles.
Si des fluctuations importantes ou des coupures répétées sont constatées, il est recommandé de signaler le problème à Enedis pour enquête et intervention.
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Messages : 421
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
9
Et quand tu est à 180v au Shelly tu as mesuré avec un voltmètre ? Si tu mesures encore 180 au voltmètre prends une photo de celui ci et appelle Enedis !!
Messages : 88
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
-2
+1.. je chercherais plutôt a resserrer toute les connections amonts, en partant du linky...
Messages : 71
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
10
Si vous avez un ESP32 disponible, faites la partie lecture depuis la TIC; il faut penser à demander à EDF de la faire passer en mode standard.
La TIC contient une mesure de tension faite par le Linky; cette valeur ne peut donc pas être remise en cause.
Si vous constatez une chute de tension importante sur la TIC, il faut en parler à Enedis.
|