Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RobotDyn Gradateur 24A-600V
#1
Bonjour à tous,

Je viens de commander un gradateur 24a RobotDyn pour un chauffe eau de 3000w (installation panneau solaire 1500w), je changerai biensur le radiateur ainsi que le triac (BTA40-800B).
Cependant, je remarque que le neutre sur ce gradateur ne correspond pas à celui présenté dans les tutoriels (voir photo): Est-ce que cela peut avoir une incidence???

Merci pour vos retours.

Bonne journée.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Bonjour,
Les derniers modèles sont comme ça mais ça ne change rien, voici le schéma de câblage : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...071432.png
Ce schéma vient de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Répondre
#3
(03-12-2024, 11:00 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Les derniers modèles sont comme ça mais ça ne change rien, voici le schéma de câblage : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...071432.png
Ce schéma vient de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/

Bonjour,

Merci beaucoup pour la confirmation et bonne journée!!!

Eric
Répondre
#4
Bonjour Quikou, 

je voulais savoir si tu avais pu tester ce nouveau modèle, car autant pour le radiateur, il est clair qu'il a toujours été sous-dimensionné quelle que soit la génération, mais alors au niveau du neutre, je suis franchement déçu et inquiet quant au dimensionnement du câble choisi. 
Cela me parait extrêmement léger pour suppporter la dizaine d'ampères qu'un chauffe-eau peut appeler.

Bien à tous.
Répondre
#5
pour le neutre on peut refaire un trou et changez le fils par un plus épais

c est sur c est pas terrible d avoir changer , ils pouvaient pas laisser la broche a 3 vis , un peu nul
Répondre
#6
Absolument aucune inquiétude sur la section de ce fil . Ce n’est pas le même courant qui passe dans ce fil que celui qui passe dans le CE . Ce n’est que le courant pour faire la détection de zéro donc quelques mA pas plus
Répondre
#7
A vrai dire, il n'y a pas de puissance qui doit passer dans ce cable si je ne me trompe pas, puisque ce n'est pas le neutre du ballon. Mais sur le coup, ça peut inquiéter.
Répondre
#8
puisque qu'on est sur ce type de gradateur. Peut on mettre un triac de ce style, à la place du BTA40-800B
Répondre
#9
(17-12-2024, 01:27 PM)Steph64 a écrit : puisque qu'on est sur ce type de gradateur. Peut on mettre un triac de ce style, à la place du BTA40-800B

Oui tout à fait c est ce que j ai fait.
Avec ce triac tu mets un radiateur T03 c est très efficace. Jamais plus de 40 dégré en surface après plusieurs heures à 100% sur un ce de 2.5kw et le courant générer par le robotdyn est suffisant pour attaquer la gâchette du BTA
Et nul besoin de « réserver » le circuit imprimé sur le fil « neutre » dans lequel il y a juste le courant de quelques milliampères pour activer la led de l optocoupleur en charge de faire le zéro crossing
Si vous n’êtes pas allergique aux schémas électroniques dans ce schéma https://www.electroschematics.com/ac-lig...-detector/ le petit fil du robotdyn c est le fil qui va à R6 donc grosso modo un courant de 220 /56 000 =4 mA
Répondre
#10
(17-12-2024, 02:22 PM)Lolo69 a écrit :
(17-12-2024, 01:27 PM)Steph64 a écrit : puisque qu'on est sur ce type de gradateur. Peut on mettre un triac de ce style, à la place du BTA40-800B

Oui tout à fait c est ce que j ai fait.
Avec ce triac tu mets un radiateur T03 c est très efficace. Jamais plus de 40 dégré en surface après plusieurs heures à 100% sur un ce de 2.5kw et le courant générer par le robotdyn est suffisant pour attaquer la gâchette du BTA
Et nul besoin de « réserver » le circuit imprimé sur le fil « neutre » dans lequel il y a juste le courant de quelques milliampères pour activer la led de l optocoupleur en charge de faire le zéro crossing
Si vous n’êtes pas allergique aux schémas électroniques dans ce schéma https://www.electroschematics.com/ac-lig...-detector/ le petit fil du robotdyn c est le fil qui va à R6 donc grosso modo un courant de 220 /56 000 =4 mA

Super Merci pour cette information.
T'aurais une photo justement de l'implanatation du robotdyn et de ce triac sur le radiateur ?
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)