#1
Bonjour a tous 

Donc je pense que c'est une question bete mais je n'ai pas la réponse 

J'ai un shellypro50 
La sonde 1 est sur la maison , pas de soucis 
La sonde 2 est sur la production 

Sauf que dans le routeur, la seconde sonde est en consommation et ne passe jamais en production dans le tableau 

Je croyais qu'il y a un reglage sur le shelly mais je n'ai pas trouvé ( ou ça n'a pas d'impact sur le routeur) 
Je dois retourner la pince pour avoir une valeur negative ? 

Merci d'avance
Répondre
#2
Retourner la pince ou croiser ses deux fils de connexion
Répondre
#3
Tu peux inverser le sens dans la conf Shelly en cliquant sur le nom puis sur Settings et Reverse measurement direction


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
Bonjour,
Intéressant cette option sans avoir à toucher au cablage mais visiblement cette option dans les settings n'est dispo que sur les versions pro.
Sur ma version standard , je ne dispose pas de cette option.
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#5
Je confirme sur version standard elle n existe pas . Pour modif de cablage pu retourner la pince c est pas le bout du monde non plus
Répondre
#6
Ok merci pour vos reponses, donc c'est bien un negatif qu'il faut

Pour le menus, tu la ou car j'ai beau chercher est cliqué sur le nom, je ne voie pas cette option.