Voila une 1ere capture des courbes 10min avec le paramétrage pw = 15w et réactivité a 15
Davy
Davy
Shelly pro em 50 et routeur solaire F1ATB
|
Voila une 1ere capture des courbes 10min avec le paramétrage pw = 15w et réactivité a 15
Davy
05-02-2025, 12:49 PM
avec reactivité 15 on voit clairement que la régulation se met à pomper, donc l'approche avec une réactivité autour de 2 était bien la bonne, essaie de remettre 2 et fait refait une photo avec 2 mais pendant que c est entrain de router
05-02-2025, 02:38 PM
Huuumm j ai du mal à comprendre d ou vient cette instabilité….
(05-02-2025, 02:38 PM)Lolo69 a écrit : Huuumm j ai du mal à comprendre d ou vient cette instabilité…. Bah oui , on est d'accord que la courbe rouge passe au dessus de 0 trop souvent ? (je remet une capture récente) Cette fois ci, remontées via MQTT (homeassistant avec un lixee+shelly) Paramétrage : pw= -15w - reactivité a 2
05-02-2025, 05:02 PM
tu as des radiateurs à thermostat electronique qui tournent ?
05-02-2025, 05:14 PM
(05-02-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : tu as des radiateurs à thermostat electronique qui tournent ? Un poele a pellet , les radiateurs sont coupés. Apres je n'ai que 4 panneaux de 400w , peut etre que la production est insuffisante ?! je met une capture de la production du jour. Merci ![]()
09-02-2025, 06:51 PM
Salut, j'ai exactement le même montage: relais SSR + lecture puissance via Shelly em pro 50... et j'ai exactement le même soucis de régulation, avec des variations de la puissance active.
J'ai trouvé un autre sujet du forum qui parle d'une oscillation de la puissance mesurée par le Shelly, ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-148-page-2.html Du coup, j'ai du adapter les réglages.. 1) Sur mon chauffe-eau j'ai débranché une résistance sur les 3, abaissant du coup la puissance 2) J'ai mis un seuil à -250W pour éviter que les variations de puissance me fassent consommer de l'électricité alors que je produits avec les panneaux 3) J'ai une réactivité autour de 4, c'est pour le moment ce qui me semble le meilleurs compromis. Et surtout, je continue à faire des tests! Donc si y'a des avancées sur ce sujet, je suis preneur! (09-02-2025, 06:51 PM)Juju67 a écrit : Salut, j'ai exactement le même montage: relais SSR + lecture puissance via Shelly em pro 50... et j'ai exactement le même soucis de régulation, avec des variations de la puissance active. Salut ! Ah sympa, merci pour ton retour, en effet en jouant sur les réglages on limite un peu la consommation mais bon, il doit sûrement y avoir une "astuce" ;-) Je continue également de faire des tests et reste à l'affût si quelqu'un réussit à régler le petit souci. Merci! Davy
11-02-2025, 07:17 PM
De ce que j'ai pu observer chez une personne qui utilise le Shelly 3EM pro, c'est que la régulation en découpe de sinus apporte de la stabilité à la régulation.
Le Shelly mesure trop rapidement la puissance par rapport au Linky et au routeur; en baissant la réactivité, on moyenne les variations. Ce qu'il faut observer et qui n'est pas sur les courbes, c'est l'évolution du % du SSR toutes les 2 secondes; le puissance active peut varier sur un court instant sans que cela ne change beaucoup le résultat sur le % d'ouverture (grâce au coef de réactivité). Au final, on peut en conclure que la mesure de puissance active affiche des variations qui sont filtrées par la régulation; il faut donc en partie les ignorer. |
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|