aide dans la prog du shelly EM
#11
[quote pid="9699" dateline="1742505334"]
Bonjour Lolo69,

Merci pour ces explications trés complète, je vais me plonger dedans ce week-end et je te dirais.
@+
[/quote]

Bonjour,

Alors je viens de tenter une prog selon ton tutos et je n'arrive pas à bien saisir les denieres infos;

C'est parti pour la façon 4:
- Depuis un telephone ou plus facilement un PC connecté au reseau wifi local , dans un navigateur WEB taper http:192.168.1.50 pour vous retrouver dans l'intertace web du Shelly
  * là c'est ok.

- Aller dans Settings, puis Firmware update pour vous assurez que le firmware est à jour, le firmware qui arrive avec le Shellty n'est pas suffisant, suivre les instructions pour flasher le Shelly
  * là c'est ok. 

- Aller dans Actions * c'est ici que je commence à me perdre, sachant que je veux que le shélly coupe mon relais dés que la puissance dépasse 1500W 
    * Choisir l'evènement qui vous interesse , par exemple Channel 1 Over Power. Cet evènement sera enclenché quand la puissance de la voie 1 sera superieure au seuil defini
    * cocher la case Enabled
    * When Power consumption( W) is over Saisir la valeur du seuil désiré
    * dans Url to be hit saisissez par exemple http://192.168.1.50/0?turn=on    * là j'ai mis la commande avec l'adresse IP (exemple)
  Ceci mettra le relais à 1 des que la puissance sera supérieure au seuil * là j'ai mis -1
    * Cliquez sur Save

*
- Aller dans Actions
    * Choisir l'evènement qui vous interesse , par exemple Channel 1 under Power. Cet evènement sera enclenché quand la puissance de la voie 1 sera inférieure au seuil defini
    * cocher la case Enabled
    * When Power consumption( W) is UNDER POWER Saisir la valeur du seuil désiré là j'ai mis 0
    * dans Url to be hit saisissez par exemple http://localhost/relay/0?turn=on&timer=20      ATTENTION , bien qu'on veuille mettre à zero le relais , on va quand meme mettre l'action ON temporisée, Ceci mettra le relais à 1 ( il y est deja)  des que la puissance sera inférieure au seuil MAIS il retombera à zero 20 secondes apres là je pige plus trop.

Du coup je ne sais pas trop si je suis bon dans ce que j'ai mis.

Ce que j'aimerais faire c'est que le shélly pilote mon contacteur sur ON lorsque la puissance et à 0w et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn dés que la puissance passe au dessus de 1500w, puis qu'au bout de 5 mn il re-pilote à le contacteur à ON. Cycle en boucle jusqu’à que l'on coupe l'appareil qui consomme. 
  
@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
Répondre
#12
Bon tu me laisses qq jours je te ferais « ta » config…
Tu t es un peu égaré , c est pas si compliqué que ca , je te promet d arriver à faire ta conf ensemble
Répondre
#13
(23-03-2025, 01:59 PM)Lolo69 a écrit : Bon tu me laisses qq jours je te ferais « ta » config…
Tu t es un peu égaré , c est pas si compliqué que ca , je te promet d arriver à faire ta conf ensemble

Oui je l'en doutais, faut juste que j’arrive à comprendre la logique du shelly.

Ok pas de soucis, juste essais de ne pas zapper stp Smile 

J'attends ton retour, merci et bon dimanche .

@+
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Réunissez les deux, la théorie et la pratique et vous n'aurez plus rien qui fonctionne et personne ne saura pourquoi..
Un petit ? cela ne coute rien, alors pensez y.
Répondre
#14
erreur dans les click des messages ;-)

(23-03-2025, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : Alors avec ton cahier des charges
Ce que j'aimerais faire c'est que le shélly pilote mon contacteur sur ON lorsque la puissance et à 0w 
au lieu de 0w je pense qu il faut plutot penser < 20W par exemple

Dans Channel 1 under Power 
- Cocher la case Enabled                                                        cela va activer l evènement
- When POwer is under... mettre 20                                         si la puissance sur la voie 1 passe en dessous de 20 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=off&timer=300       localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester  à OFF et va passer à ON au bout de 300 sec
- Faire un Save

et qu'il pilote le contacteur à OFF au bout de 15mn( =15*60=900 sec) dés que la puissance passe au dessus de 1500w,
Dans Channel 1 Over Power 
- Cocher la case Enabled                                                        cela va activer l evènement
- When POwer is over... mettre 1500                                     si la puissance sur la voie 1 passe au dessus de 1500 What cela va faire l action
- dans Url to be Hit mettre http://localhost/relay/0?turn=on&timer=900       localhost c est à dire le shelly en lui même , ne change pas laisse bien localhost, le relais va rester  à ON pendant 900 sec puis va tomber à OFF
- Faire un Save

voilà c est tout