23-03-2025, 07:58 PM
(Modification du message : 23-03-2025, 08:13 PM par Lolo69.)
Bonjour Waroz
Pour résoudre ton problème on va diagnostiquer pas à pas.
On va deja tenter de valider le cablage de la partie puissance.
- depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ?
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre.
Essaies de poster quelques photos de ton montage.
Quand on aura vérifié la partie puissance on regardera de plus pres la mesure
Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page donnees brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche
Messages : 49
Sujets : 7
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
Vous êtes sur que le neutre est bien présent sur le chauffe eau , j'ai eut le même problème , j'ai cherché longtemps car mon ancienne installation est avec fusible unipolaire mais mon contacteur j/n est bipolaire donc coupure du neutre qui va au chauffe eau
Messages : 1,004
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
-81
24-03-2025, 08:29 AM
(Modification du message : 24-03-2025, 08:57 AM par Lolo69.)
Bon , il y a des bonnes nouvelles et une moins bonne…
Si on fait abstraction que le vert/jaune ( qui est provisoire on est bien d accord ?? ) ne facilite pas la lecture des photos, il semble que le câblage est ok
La partie mesure de ton esp est ok on voit bien monter la puissance de 3kw quand tu mets le CE en marche forcee.
Ca montre aussi que ton CE n a pas atteint sa temperature
Les mesures de 230 et 2 vac montre que ton SSR est relié et commandé correctement par l ESP
Alors où est la mauvaise nouvelle ? => dans ta toute premiere phrase … bien que le SSR soit piloté ( 2vac à ses bornes) ta puissance ne monte pas alors que la mesure fonctionne.
Donc pour l instant je seche un peu.
Peux tu me confirmer que sur le contacteur JN le deuxième fil bleu qui part de la borne 1 vers la borne 2 et qu il bien serré sur les bornes. Pour t en assurer mesure la tension entre les bornes 1 et 2 tu devrais toujours avoir zero volt quelque soit le mode de marche arret/auto/forcee
C est le seul soucis que je pourrais voir pour l instant
Question subsidiaire a quoi sert la 2eme pince que l’on voit sur le fil marron , pilotage de l onduleur ?
On est d accord que 1 des 2 pinces est branchée sur le JSY ?
Ta seconde mesure qui passe directement dans la boucle du jsy reste tout le temps à zero ce qui confirme que le courant ne passe pas dans le SSR bien que sa tension passe à 2vac…en mode Auto et SSR forcé à 100% est ce que ta deuxième mesure sur le SSR bouge ?
Refait la manip
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
Mais en mesurant directement entre les bornes 3 et 4 du contacteur JN. Si tu as 2vac SSR à 100% passe en marche forcée ca doit tomber à zero
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
27-03-2025, 08:24 PM
(Modification du message : 27-03-2025, 09:04 PM par Waroz2002.)
Alors en fait c était mon SSR qui avait rendu l ame des les 1er test... Vive Aliexpress. J en ai racheté un sur Amazon et c est bon.
Un grand merci a lolo69 qui m a aidé a debugger toute l installation et a trouvé la panne, et merci a André pour son invention!!
Messages : 1,004
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
-81
Ravi d'avoir pu t aider à router ton surplus. Il te reste à scruter l'index UV pour admirer les watts partir dans ton CE plutot que chez Enedis, et d'apres tes courbes ta régulation fonctionne à merveille avec le coefficient de réactivité que tu as mis ;-)