Injection ou routage
#11
Vous êtes sur que le neutre est bien présent sur le chauffe eau , j'ai eut le même problème , j'ai cherché longtemps car mon ancienne installation est avec fusible unipolaire mais mon contacteur j/n est bipolaire donc coupure du neutre qui va au chauffe eau
Répondre
#12
Big Grin 
merci pour ton aide Lolo69, voir mes reponses en rouge ci dessous ainsi que les photos et capture

Depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ? -> j ai fais le test a 19H30 (sans soleil) pas de changement

- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
    * forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac ->Mesure OK
    * forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac ->Mesure OK
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre. -> voir photo marche forcee

Essaies de poster quelques photos de ton montage.-> Voir photo montage 1/2/3 (j ai utilisé du cable de terre pour les branchement, en attente de changement Smile )


Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page données brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche -> voir capture donnée brute


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#13
(23-03-2025, 04:48 PM)Waroz2002 a écrit : Le SSR est branché sur le contacteur hc/hp borne 2 du SSR en bas du contacteur et borne 1 du SSR en haut du contacteur

Bonjour,

Si vous êtes en parallèle sur le contacteur, pensez que le routeur va bien shunter la phase en journée, mais que le neutre sera toujours coupé ...

Si ce n'est pas le cas, votre courbe laisse penser à un ballon déjà chaud pour lequel le thermostat coupe  ; le BC est bien alimenté mais ne consomme rien, le surplus retourne chez EDF.
Le plus simple est de mesurer la tension au borne du BC.

Christophe.
Répondre
#14
Alors en fait c était mon SSR qui avait rendu l ame des les 1er test... Vive Aliexpress. J en ai racheté un sur Amazon et c est bon.
Un grand merci a lolo69 qui m a aidé a debugger toute l installation et a trouvé la panne, et merci a André pour son invention!!
Répondre