#2
Bonjour.
J’ai rencontré un problème identique.
Cela a ouvert une discussion suivant le lien https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1193.html
Mon interlocuteur Philmaz a réagi en :
1.     Renvoyant au lien https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-512.html
2.     Apportant sa solution que je cite :
« J’avais des câbles Dupont pour la version d’essai.
J’ai ensuite soudé deux câbles sur les broches (pas la peine de mettre une grosse section).
Depuis plus de pb. »
De mon côté, j’ai repris la connectique et, après deux interventions, le problème semble se stabiliser.
Je note que vous utilisez aussi pour la mesure une carte JSY-MK-194T.
Son alimentation de puissance par deux pins ne me rassure pas.
D’un échange avec le fournisseur, j’ai découvert et commandé la version JSY-MK-194G avec des branchements vissés.
J’attends donc le prochain aléa pour procéder au changement.
 