Si je comprends bien, tu veux avoir un ESP 32 de "mesure", et un autre, plus loin, qui utilise cette "mesure" pour effectuer une action sur un SSR qui lui est branché localement.
Le premier "routeur" va donc servir de "serveur de mesure" au second.
Ce premier routeur a une adresse IP, et tu as sélectionné dans ses paramètres comment il réalise la mesure ( Linky, UxIx2, UxIx3 ou autre ..).
Le second doit pouvoir venir le questionner, pour obtenir la mesure dont il a besoin pour réaliser les actions que tu lui demandes.
tu dois chez lui cocher la case ' ESP externe' pour lui indiquer que c'est à ce dernier qu'il va demander la mesure, et donc renseigner l'adresse IP de ce premier ESP.
C'est je pense l'inverse de ce que tu as fait. Ce n'est en effet pas le "serveur de données" qui doit connaitre l'adresse de son "client" mais l'inverse.
Et c'est tout.
Ci dessous :
Mon ESP32 1/ 'serveur de données', connecté par liaison Rx,Tx, au module de mesure JSY-MK333-G
Sa configuration (adresse IP locale) ..... 40
et là, celle d'un de ses clients 2/ d'IP .... 50, qui contrôle ici un triac
à qui on indique qu'il doit aller questionner l'ESP32 d'IP .... 40 pour obtenir la mesure de puissance.
Le premier "routeur" va donc servir de "serveur de mesure" au second.
Ce premier routeur a une adresse IP, et tu as sélectionné dans ses paramètres comment il réalise la mesure ( Linky, UxIx2, UxIx3 ou autre ..).
Le second doit pouvoir venir le questionner, pour obtenir la mesure dont il a besoin pour réaliser les actions que tu lui demandes.
tu dois chez lui cocher la case ' ESP externe' pour lui indiquer que c'est à ce dernier qu'il va demander la mesure, et donc renseigner l'adresse IP de ce premier ESP.
C'est je pense l'inverse de ce que tu as fait. Ce n'est en effet pas le "serveur de données" qui doit connaitre l'adresse de son "client" mais l'inverse.
Et c'est tout.
Ci dessous :
Mon ESP32 1/ 'serveur de données', connecté par liaison Rx,Tx, au module de mesure JSY-MK333-G
Sa configuration (adresse IP locale) ..... 40
et là, celle d'un de ses clients 2/ d'IP .... 50, qui contrôle ici un triac
à qui on indique qu'il doit aller questionner l'ESP32 d'IP .... 40 pour obtenir la mesure de puissance.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.