(13-04-2025, 06:02 PM)Fabrice56 a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je n'étais pas chez moi depuis mon message, je m'y remets. Je vous envoie le message de mon montage. J'ai bien paramétré sur gpio 26 et sortie relais sur gpio17. J'ai changer mon coupleur et j'ai même essayé avec une résistance plus faible que la 1200 ohms car j'avais vu que certains tombait sur des valeurs plus petites mais pareil.
Pour compléter, quand je suis passé en standard, j'ai eu un problème sur mon délesteur de chauffage ( GP 500 de chez delta dore) qui ne recevait plus le signal du linky. J'ai appelé enedis qui mon changé mon linky mais toujours pareil, je me suis dit que mon gestionnaire était trop vieux et qu'il n'acceptait peut être pas le standard mais il y a peut être autre chose. Est-ce que quelqu'un sait si on peut prendre une mesure en sortie de linky pour voir si c'est OK ?
Bonjour,
la deuxième broche en bas a gauche de l'ESP n'est pas une borne GND, c'est CMD elle est relier a GND sur votre montage par l'intermédiaire du Wago
il faut déconnecter ce qui est sur CMD
--------------
La lecture Linky est possible sur borne gpio 16,26,18,ou 5, c'est selon la case cochée pour le port série dans l'onglet paramètres
Pour le choix de gpio qui pilote le SSR, c'est dans le liste dans Action
Merci André
,
Routeur V14.23 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V14.23 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W