(14-04-2025, 07:53 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
As tu bien pris en compte les modifs à faire sur ton type de CE avec thermostat elect ?
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Bonjour Sgb31,
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien pris en compte les spécificités du ballon d'eau chaude avec thermostat électronique.
J'ai coupé les 3 câbles de phase entre la sortie du contacteur K2 et les résistances.
J'ai raccordé les 3 fils en sortie du contacteur K2 sur la borne A2 du triac.
J'ai raccordé la borne A1 sur les phases des résistances.
Je n'ai par contre pas coupé les 2 fils de neutre.
Le gradateur est alimenté directement en sortie du disjoncteur.
Il n'y a pas de repère sur les bornes du triac BTA40 800.
J'ai pris la borne la plus petite pour la gâchette.
As tu une idée de la cause de mon disfonctionnement ?
Souhaites tu un schéma des raccordements que j'ai réalisés ?