(02-07-2024, 10:41 PM)XabiX a écrit : Excellent la v11 fonctionne bien vis a vis du wifi et il y a plein d ajouts sympathiques.

la donnée: H ouverture équivalente, permet de savoir combien de temps le relais a été actif?

Quelle serait le champ à prendre pour estimer combien d'énergie à emmagasiner un CE (surtout pour celui que j'ai sans sonde temp)?

Merci

La donnée H est l'équivalent de la durée du triac ouvert à 100%. Si j'ai bien compris en multipliant cette donnée par la charge de ton CE alors tu obtiens le nombre de Wh injectée dans ton ce.
Exemple: H à 0.5, CE de 2500w. Mon CE a reçu 1250wh.
Hors en théorie, mon CE doit chauffer 3h ce qui équivaut à 7500wh. Ici il manque 6250wh (2,5h avec le triac à 100%)

Tout ça reste théorique bien-sûr !
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre


Messages dans ce sujet
Gestion CE et production - par cmichel - 19-06-2024, 10:44 AM
RE: Gestion CE et production - par Free66 - 19-06-2024, 01:56 PM
RE: Gestion CE et production - par F1ATB - 19-06-2024, 03:23 PM
RE: Gestion CE et production - par cmichel - 19-06-2024, 08:57 PM
RE: Gestion CE et production - par XabiX - 25-06-2024, 05:44 PM
RE: Gestion CE et production - par F1ATB - 02-07-2024, 07:42 PM
RE: Gestion CE et production - par XabiX - 02-07-2024, 10:41 PM
RE: Gestion CE et production - par Raphael591 - 02-07-2024, 10:53 PM
RE: Gestion CE et production - par XabiX - 03-07-2024, 07:46 AM
RE: Gestion CE et production - par GPL - 03-07-2024, 09:57 AM
RE: Gestion CE et production - par phisebe - 04-07-2024, 07:08 PM
RE: Gestion CE et production - par F1ATB - 03-07-2024, 11:49 AM
RE: Gestion CE et production - par XabiX - 03-07-2024, 11:55 AM
RE: Gestion CE et production - par Ludovic35 - 08-07-2024, 05:07 PM
RE: Gestion CE et production - par vdpvincent - 12-07-2024, 01:39 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)