05-05-2025, 09:10 AM
(05-05-2025, 07:43 AM)Lolo69 a écrit : Le triac à lui tout seul n empêche pas le signal ZC d arriver sur l esp…
Donc soit tu as une erreur de cablage ou une liaison défectueuse, soit tu as flingué le dimmer.
En tout cas tant que tu as erreur ZC ce n est pas la peine de jouer avec le triac…
Sinon pourquoi s’obstiner avec un triac , et ne pas faire un montage SSR bien plus facile à réaliser(4 fils à visser sur des bornes prevues à cet effet), beaucoup plus fiable qui génère beaucoup moins de « parasites » et largement assez performant pour chauffer de l eau ?
Ok, donc pour toi, le problème serait situé au niveau de l'ESP32. Il me faut d'abord récupérer ce signal Zc.
Tu penses que ca pourrait venir de mon modèle d'ESP32 qui pourrait être légèrement différent de celui préconisé ?
Pour le SSR, justement, c'est tellement la galère avec les triacs que j'en ai commandé un.
Merci