Avec un CE de 3000w, j'ai une réactivité à 20 pour ne pas avoir d'oscillation NI de consommation réseau (ce qui se passe avec une réactivité trop faible).
j'ai aussi un seuil à -9w pour n'avoir aucune consommation reseau (les légères oscillations de stabilisation sont ainsi autours de -9w.. donc sans conso.

avec un CE de 2500w, on peut augmenter encore la réactivité (moins c'est puissant, plus on peut augmenter la réactivité).

par contre, si l'info du schelly arrive en retard (pb de wifi), forcement, cela ne peut pas fonctionner correctement.

avec ces réglages, je suis à plus de 80% autoconso en 2025 (cela va encore augmenter dès que le jacuzi va etre branché.. Big Grin )

sur ces copies écrans, les oscillations vont de +600 à -300w.. c'est énorme: le systeme ne réagit pas assez vite (reactivité trop faible trop lente).