#3
(19-05-2025, 02:19 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Avec un triac (en découpe sinus) la régulation devrait être bien plus fine que ça. Quelle est la valeur de la réactivité que vous avez définie ?
Pour un chauffe eau (charge importante) il ne faut pas  mettre le curseur de la réactivité au maxi mais plutôt au contraire vers le mini. Essayez avec une réactivité autour de 15 pour voir ce que ça donne quitte à l'ajuster en la montant ou baissant légèrement en fonction des résultats que vous obtenez.
Une fois le bon réglage de la réactivité trouvé, vous pourrez même optimiser votre seuil en le mettant plus proche de 0.

Mon paramétrage : mode multi-sinus avec un seuil à -200W et une réactivité à 40 :
   

Je vais changer le paramétrage dans le sens de ce que vous indiquez pour voir comment cela réagit Wink

(19-05-2025, 02:48 PM)engi a écrit : Mon paramétrage : mode multi-sinus avec un seuil à -200W et une réactivité à 40
Je vais changer le paramétrage dans le sens de ce que vous indiquez pour voir comment cela réagit Wink

Effectivement, beaucoup plus proche de ce que je recherche :
   

Merci pour vos conseils  Cool
Répondre


Messages dans ce sujet
Risque pour le CE - par engi - 19-05-2025, 02:06 PM
RE: Risque pour le CE - par Mike - 19-05-2025, 02:19 PM
RE: Risque pour le CE - par engi - 19-05-2025, 02:48 PM
RE: Risque pour le CE - par Jacques13 - 19-05-2025, 05:09 PM
RE: Risque pour le CE - par engi - 19-05-2025, 05:17 PM
RE: Risque pour le CE - par grostoto - 19-05-2025, 07:46 PM
RE: Risque pour le CE - par engi - 19-05-2025, 07:55 PM
RE: Risque pour le CE - par grostoto - 19-05-2025, 08:03 PM

Atteindre :