05-06-2025, 06:39 PM
(30-05-2025, 09:28 AM)PhDV61 a écrit : Ce genre de mésaventure arrive lorsqu'on commute d'un système de mesure à un autre, car ce n'est malheureusement pas la consommation ou injection du jour qui est stockée, mais la valeur globale du compteur. Et les valeurs affichées pour l'historique sont re-calculées.
Cette valeur dépend du choix qui est fait comme source des mesures. Et donc, si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver avec une incohérence des compteurs stockés. Ce qui crée des "glitches" énormes lors de la relecture de ces compteurs et du calcul, à partir de ces compteurs, de la conso jour pour les affichages.
La seule solution : écrire un programme ESP32 pour relire ces valeurs en EEPROM, et corriger les valeurs erronées qui y ont été stockées.
ou faire un RAZ complet, et ne plus changer de source de mesure.
Merci, je vais tester ce weekend