Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SSR_chauffe_beaucoup
#6
(17-06-2025, 12:23 PM)laprobert a écrit : Merci pour vos réponses.
En complément d'information:
- j'ai vérifié que le pompe tirait bien 1 kw
- Pour ce test court de 5mn je l'ai fait sans radiateur que je n'ai pas encore.
Ok, donc avec un bon dissipateur bien dimensionné, la mise à la terre et de la pate thermique, ca devrait le faire .
Comme le dis Jacque13, evitez les tests rapides sans dissipateurs et une config incomplète.
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre


Messages dans ce sujet
SSR_chauffe_beaucoup - par laprobert - 17-06-2025, 07:53 AM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par Sgb31 - 17-06-2025, 07:59 AM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par Jacques13 - 17-06-2025, 09:18 AM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par laprobert - 17-06-2025, 12:23 PM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par Sgb31 - 17-06-2025, 02:58 PM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par Jacques13 - 17-06-2025, 12:30 PM
RE: SSR_chauffe_beaucoup - par laprobert - 17-06-2025, 04:46 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)