Hier, 09:33 AM
Chaque SSR doit passer par son propre disjoncteur. En fait il faut considérer chaque SSR comme un circuit électrique différent qui doit avoir sa propre protection.
Même si chaque commande vient du même ESP, chaque circuit de puissance (SSR) doit être indépendant, le SSR n'étant qu'un interrupteur ou un relais dans un circuit électrique.
Si tu veux commander une prise spécifique via un SSR, il faudra y ajouter un disjoncteur spécifique et vérifier qu'il n'y a qu'une seule prise commandée et non un groupe de prises. Si c'est une prise ajoutée dans le tableau, il faudra ajouter un disjoncteur derrière un différentiel 30mA (qui existe déjà en principe), puis le SSR et enfin la prise dédiée au radiateur.
Même si chaque commande vient du même ESP, chaque circuit de puissance (SSR) doit être indépendant, le SSR n'étant qu'un interrupteur ou un relais dans un circuit électrique.
Si tu veux commander une prise spécifique via un SSR, il faudra y ajouter un disjoncteur spécifique et vérifier qu'il n'y a qu'une seule prise commandée et non un groupe de prises. Si c'est une prise ajoutée dans le tableau, il faudra ajouter un disjoncteur derrière un différentiel 30mA (qui existe déjà en principe), puis le SSR et enfin la prise dédiée au radiateur.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
https://www.premium-forum.fr/index.php