16-07-2025, 04:37 PM
(13-07-2025, 07:58 AM)Jacques13 a écrit : Une chose peut être à faire serait de vérifier à quel moment après la mise sous tension de l'ESP la led de la carte triac s'allume.
En effet, si le transistor de sortie de l'ESP est mort, la led du triac va s'allumer au tout début lors de la mise sous tension.
Si le problème vient du code ou d'une mauvaise configuration, il se passera alors quelques secondes d'initialisation avant qu'elle ne s'allume.
C'est probablement un moyen simple de lever le doute sur l'ESP.
Si le port gpio 22 est véritablement HS, sur les nouvelles versions, il est possible d'utiliser un autre port comme le 12 et le 14. Ce serait alors une solution de dépannage rapide. Pour cela il faut mettre à jour le logiciel sur la dernière version.
Si je mets l'esp sous tension en mode 0% de triac, le triac ne s'allume pas. Il ne s'allume que si l'esp lui demande, mais ne s'éteindra jamais.
J'avais deja mesuré la tension à 0% elle atait bien à 0 ; je vais mesurer à 100% pour voir ce que cela donne (avant de changer la version).