Bonjour,
La première version pour Linky était 3.11
https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-...linky-diy/
En ces temps de préhistoire (en 2023) , André ne surveillait pas le bon fonctionnement du ZC (juste une sécurité anti-rebond de 2ms entre 2 interruptions)
Si la détection du ZC ne fonctionne plus (opto sur la carte RobotDyn ou pb sur le GPIO 23), alors le gpio22 (gâchette) ne retombe jamais a l'état LOW, (le triac reste passant, il est réamorcé a chaque changement de sens)
-> commencer par monter de version (il n'y a pas de page pour faire la mise a jour mais la fonction OTA est implémenté dans la 3.11) ...
-> avec une version récente, on a un log messages qui dira si problème avec ZC et on a aussi un indicateur qui dit si le signal est fiable
La première version pour Linky était 3.11
https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-...linky-diy/
En ces temps de préhistoire (en 2023) , André ne surveillait pas le bon fonctionnement du ZC (juste une sécurité anti-rebond de 2ms entre 2 interruptions)
Code :
//Interruptions, Current Zero Crossing from Triac device and Internal Timer
//*************************************************************************
void IRAM_ATTR currentNull() {
if ((millis() - lastIT) > 2) { // to avoid glitch detection during 2ms
delayTriac = 0; //Time synchro every 10ms
lastIT = millis();
digitalWrite(pulseTriac, LOW); //Stop Triac
}
}
// Interruption Timer
void IRAM_ATTR onTimer() { //Interruption every 100 micro second
delayTriac += 1;
if (delayTriac > retard && retard < 98) { //100 steps in 10 ms
digitalWrite(pulseTriac, HIGH); //Activate Triac
}
}
Si la détection du ZC ne fonctionne plus (opto sur la carte RobotDyn ou pb sur le GPIO 23), alors le gpio22 (gâchette) ne retombe jamais a l'état LOW, (le triac reste passant, il est réamorcé a chaque changement de sens)
-> commencer par monter de version (il n'y a pas de page pour faire la mise a jour mais la fonction OTA est implémenté dans la 3.11) ...
-> avec une version récente, on a un log messages qui dira si problème avec ZC et on a aussi un indicateur qui dit si le signal est fiable
Merci André
,
Routeur V14.23 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V14.23 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W