Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comptage énergie routée UxIx2
#1
Bonjour à tous ,

Une petite question de  néophyte , concernant le comptage de l'énergie routée. en mode UxIx2

Mon routeur a 1 triac et 2 SSR ,  le triac pilote un ECS, et la phase commutée traverse le  JSY-MK-194 , pour le comptage.

Ma question est , puis-je  faire passer la phase commutée d'un de mes SSR, a travers le  JSY-MK-194, en plus de celle du triac ,

sans perturber le fonctionnement du routeur.

Afin de bien compter la puissance routée au travers du triac et du SSR.

Merci
Répondre


Messages dans ce sujet
Comptage énergie routée UxIx2 - par Titi_Mag - 19-07-2025, 11:31 AM
RE: Comptage énergie routée UxIx2 - par Jacques13 - 19-07-2025, 11:58 AM
RE: Comptage énergie routée UxIx2 - par Titi_Mag - 19-07-2025, 12:07 PM
RE: Comptage énergie routée UxIx2 - par grostoto - 19-07-2025, 05:04 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)