Comptage énergie routée UxIx2
#1
Bonjour à tous ,

Une petite question de  néophyte , concernant le comptage de l'énergie routée. en mode UxIx2

Mon routeur a 1 triac et 2 SSR ,  le triac pilote un ECS, et la phase commutée traverse le  JSY-MK-194 , pour le comptage.

Ma question est , puis-je  faire passer la phase commutée d'un de mes SSR, a travers le  JSY-MK-194, en plus de celle du triac ,

sans perturber le fonctionnement du routeur.

Afin de bien compter la puissance routée au travers du triac et du SSR.

Merci
Répondre
#2
Si la question est de faire passer deux fils dans le tore de mesure, la réponse est que les courants vont s'additionner et on aura donc un total des deux puissances.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#3
oui, c'est ça, mettre les 2 fils de phase commutée dans le tore du  JSY-MK-194

De toute façon,  le routeur s'en sert uniquement pour le comptage de la puissance routée ?

Cela , influe pas sur le fonctionnement du routeur ?

merci
Répondre
#4
Salut
non, ce n'est que de la mesure pure.