(30-07-2025, 10:08 AM)rolrider a écrit : Petite question sur le cumulus.
Il est bien avec thermostat mécanique ?
oui oui sinon j'aurai pas fait de routeur lol
(30-07-2025, 12:03 AM)michy a écrit :(29-07-2025, 09:27 PM)FrançoisB a écrit : Bonjour à tous,
Départ câble blanc au disjoncteur du cumulus, passage par le routeur:
- le neutre en direct -> le neutre qui va au cumulus au niveau du contacteur J/N
- la terre (du tableau sur la vis qui fixe le triac au radiateur
- la phase en A2 (enfin je pense ne pas m'être trompé)
- la phase en A1 -> la phase qui va au cumulus au niveau du contacteur J/N
Récupération du 230V pour le IN OUT du module qui donne le ZC (je sais pas comment ça s'appelle) sur l'alimentation de l'ESP32
Fil soudé sur l'ancienne gâchette du BAT16 vers le G du BTA40.
Ce montage à semble fonctionné (sauf si j'ai mal compris les graphes) mais pas plus de 5 min. (la courbe du triac continuait à afficher 100% d'utilisation)
J'ai pensé que mon cumulus avait chauffé ce midi et que le thermostat avait coupé mais j'ai trouvé cela étrange.
J'ai donc débranché le triac et mis le contacteur J/N en marche forcé et j'ai bien constaté sur le graphe le pique de conso.
J'en ai donc déduit que cela ne fonctionnait plus.
J'ai voulu inversé A1 et A2 ce qui engendre une disjonction de différentiel (rassurant tout de même).
J'ai remis les A1 et A2 comme il faut et j'ai débranché les fils dans mon tableau qui était sur le câble du cumulus, j'ai branché un multimètre pour vérifier le tension et la surprise 0V...
J'ai mis la période concerné en ON et idem 0V. (le module ZC reste allumé fixe bleu)
J'ai donc débranché A1 et A2 du triac et mis un fil entre les 2 et la 230V....
J'ai donc vérifié le triac au multimètre en testant la continuité entre chaque borne et le radiateur (vu sur la forum) et j'ai bien une résistance infinie sur les 3 bornes.
Je suis donc dans une impasse car j'ai refait le câble 4 fois et toujours pas trouvé ce qui ne va pas.
Bonjour,
on pourrait avoir une photo du fil bleu soudé sur la carte robotdyn (coté composants et coté soudure : pas de contact avec la pastille centrale du triac ?)
le neutre en direct -> le neutre qui va au cumulus au niveau du contacteur J/N
=> on est bien du coté qui n'est pas coupé par le contacteur ? sinon pas de ZC, pas de mode triac disponible [et ça serait indiqué dans le cadre messages de la page données brutes]
Voila les photos demandés (ma soudure n'est pas top je la reprendrais demain matin).
Pour les captures d’écran du routeur, j'ai coupé le triac car de toutes façons il est pas relié au cumulus.
La carte robotdyn doit avoir quel comportement sur la led bleu? car elle clignote quand je relance le routeur et elle est fixe quand le triac est sensé être en fonction.
Fonctionnement normal ou pas?
J'ai un schéma du câblage pour que ça soit plus simple à comprendre