Commande ventilateur par une action
#4
(28-05-2025, 10:27 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Depuis la V13 il y a une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup.
Dans votre cas essayer de rajouter T <= 30 et cela devrait se comporter comme vous le souhaitez.

Bonjour, je suis confronté à cette même problématique du yoyo du ventilo.
J'ai donc essayé d'ajouter le T <= 40 comme indiqué mais le ventilo se déclenche alors aussitôt, alors qu'il ne fait que 22° actuellement.
Voici ce que j'ai, l’hystérésis ne semble pas fonctionner:

(02-06-2025, 01:40 PM)Ludovic35 a écrit : Pour éviter le yoyo, mettez simplement une temporisation à 600 (pour 10min).

en attendant que l’hystérésis fonctionne (voir ma réponse plus haut), j'ai donc appliqué ta méthode. Merci !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Messages dans ce sujet
Commande ventilateur par une action - par engi - 28-05-2025, 10:10 AM
RE: Commande ventilateur par une action - par Mike - 28-05-2025, 10:27 AM
RE: Commande ventilateur par une action - par christr14 - Hier, 11:33 AM