(22-08-2025, 04:06 PM)edouard a écrit :(22-08-2025, 11:23 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Une astuce pour avoir ce comportement est de mettre un créneau en mode routage avec une ouverture max à 66% et un seuil inatteignable (10000 ou plus par exemple).
Bonjour , Curieux je suis , comment ferais tu dans la pratique ?
Action
On/Of
Créneau
Mode routage
Puis après ?
Il ne faut pas choisir "On/off" mais "Decoupe sinus" (si il y a un triac), "multisinus" ou "train de sinus" sinon il n'y a pas l'option concernant l'ouverture max.