Si tu as un Shelly avec deux capteurs, l'un pour la conso de la maison, l'autre pour la production des PV, il me semble que c'est déjà le fonctionnement par défaut le la page d'accueil.
Avec 3 capteurs, c'est un peu plus compliqué: il faut forcément que les panneaux soient associés au capteur ayant le N° qui suit le capteur de conso de la maison pour qu'il soit affiché sur l'accueil. Le 3e capteur n'est pas pris en charge.
En tous cas c'est ce que je constate dans mon cas (Shelly Pro 4EM, 0 = production PV, 1 = conso PAC, 3 = conso maison) mais aussi ce que je comprends du code (15.03).
Par contre je ne pense pas que ce soit prévu de récupérer les puissances depuis plusieurs dispositifs en même temps. Mon sentiment est que ça rendrait la configuration trop complexe.
Avec 3 capteurs, c'est un peu plus compliqué: il faut forcément que les panneaux soient associés au capteur ayant le N° qui suit le capteur de conso de la maison pour qu'il soit affiché sur l'accueil. Le 3e capteur n'est pas pris en charge.
En tous cas c'est ce que je constate dans mon cas (Shelly Pro 4EM, 0 = production PV, 1 = conso PAC, 3 = conso maison) mais aussi ce que je comprends du code (15.03).