Proposition d'ajout d'une Fonction de Sécurisation de la partie puissance.
#7
(20-08-2025, 07:53 PM)Jcb84 a écrit :
(07-08-2025, 10:04 PM)Lolo69 a écrit :
(07-08-2025, 05:37 PM)F1ATB a écrit : Ma recommandation est de ne pas utiliser de ventilateur. Un jour où l'autre il tombera en panne. Je préfère augmenter la taille du refroidisseur.

oui avec radiateur de 100x100x 20 ca suffit largemet pour un CE de 2,4kw meme en marche forcée 100 % pendant plusieurs heures dans la buanderie temperature ambiate rarement en dessous de 20°C

Bonjour,
auriez-vous un lien pour un tel dissipateur svp ?

Merci d'avance pour votre reponse

Jc.

Tout dépend de la puissance de la charge à alimenter. 
Dans mon cas (SSR 100A qui alimente un CE 3000W), j'ai préféré prendre large avec un radiateur 150x100x80 (sans oublier la pate thermique).  
Et je ne constate aucune chaleur dégagée lorsque j'alimente la charge pendant une heure. 
https://fr.aliexpress.com/item/1005009137303600.html
Dans la plupart des cas, le modèle du milieu (105x100) devrait suffire.

ou encore: (port gratuit)
https://fr.aliexpress.com/item/4000210365700.html
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Proposition d'ajout d'une Fonction de Sécurisation de la partie puissance. - par FastFrench - 23-08-2025, 12:08 AM