Hier, 09:44 AM
Bonjour,
le plus simple :
- Créer une automatisation que permette de déclencher pendant un certain temps le chauffe eau . Pour cela tu peux utiliser l'assistant ou bien recopier / modifier le code joint
- créer une seconde automatisation qui permet de passer ton forçage de chauffe à zéro
- créer un bouton sur ta page HA qui passe de inactif à actif
l'état du bouton sera testé automatiquement dans la partie automatisation
Attention de bien mettre dans le sujet MQTT (le nom du deviceMQTT +"/"+"nom de l'action ... dans mon cas RouteurCE/TriacCE
voilà mon code pour t'aider :
alias: Forçage CE ON
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.inter_cde_ce
from: "off"
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- metadata: {}
data:
qos: 0
retain: false
topic: RouteurCE/TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish
- delay:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 00
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
action: input_boolean.turn_off
mode: single
le plus simple :
- Créer une automatisation que permette de déclencher pendant un certain temps le chauffe eau . Pour cela tu peux utiliser l'assistant ou bien recopier / modifier le code joint
- créer une seconde automatisation qui permet de passer ton forçage de chauffe à zéro
- créer un bouton sur ta page HA qui passe de inactif à actif
l'état du bouton sera testé automatiquement dans la partie automatisation
Attention de bien mettre dans le sujet MQTT (le nom du deviceMQTT +"/"+"nom de l'action ... dans mon cas RouteurCE/TriacCE
voilà mon code pour t'aider :
alias: Forçage CE ON
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.inter_cde_ce
from: "off"
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- metadata: {}
data:
qos: 0
retain: false
topic: RouteurCE/TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish
- delay:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 00
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
action: input_boolean.turn_off
mode: single
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR