(07-09-2025, 09:00 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Il y a ce schéma : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ac_big.png
Que l'on peut trouver sur cette page : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
"Dans le montage ci-dessous pour le routeur photovoltaïque, on utilise un transistor 2N2222A pour l’actionner uniquement quand le triac est actif. Branché au signal de pilotage du triac (pwm), la vitesse variera suivant le degré d’ouverture du Triac."

Il y a une alternative pour gérer le ventilateur en fonction de la température :
"Une alternative de pilotage du ventilateur est de brancher une sonde de température sur le GPIO13 et de brancher la résistance de 2200Ω qui pilote le 2N2222A en GPIO17 par exemple au lieu du GPIO22. En rajoutant une règle suivant la température dans les actions du routeur, il est possible d’actionner le ventilateur si la température s’élève."

Merci bien, je comprends mieux. Je vais rester avec une commande par le PWN et le transistor, ce sera plus simple. Je n'utiliserai pas la sonde de température intégrée au triac, cela m'évitera de galérer à retrouver un GPIO (nombre limité sur l'EP32 avec écran intégré). Bonne journée !
Répondre


Messages dans ce sujet
Relais 40A compatible ? - par Zorbacky - 01-09-2025, 06:58 PM
RE: Relais 40A compatible ? - par AtomeIon - 01-09-2025, 08:54 PM
RE: Relais 40A compatible ? - par Zorbacky - 01-09-2025, 09:06 PM
RE: Relais 40A compatible ? - par Pascal B62 - 07-09-2025, 07:52 PM
RE: Relais 40A compatible ? - par Mike - 07-09-2025, 09:00 PM
RE: Relais 40A compatible ? - par Pascal B62 - 08-09-2025, 11:02 AM