Bonjour,
J'exploite le routeur depuis la version 2 jusqu'à la version 13.01 en UxI pour alimenter un chauffe de 200 l , 2200 W soit à PMax environ 10 A.
Le triac du Dimmer est le BTA24-600B-.
J'ai grillé un Dimmer au début par manque de refroidissement. Radiateur trop petit.
Echange avec un nouveau et déport du triac qui est vissé sur un bon gros radiateur. J'en ai profité pour acheter plusieurs triacs d'avance.
Depuis tout fonctionne bien sauf que,
Contrôlant les données du routeur, j'ai une consommation anormale par rapport aux équipements en fonctionnement et à la production des PV.
Après contrôles, le CE est alimenté à 100% même si la consigne du routeur est 0%. le voyant du Dimmer est éteint. La régulation ne se fait que sur le thermocouple du CE.
Donc un surconsommation qui peut couter chère en période blanche ou rouge.
Contrôle du triac qui est effectivement grillé en position fermé.
Remplacement et cela fonctionne de nouveau.
Ma question est:
Avez vous une idée pour, dans l’hypothèse ou cette panne revienne, couper l'alimentation du CE ou du routeur si la puissance soutirée est anormalement élevée ou autre idées de consignes.
Pour info j'ai un second ESP en UxIx2 qui relève la production des PV et la puissance routé vers le CE.
Je n'exploite pas les données en MQTT car pas de HA.
Dans l'attente de vos réponses.
Bonne journée.
Serge
J'exploite le routeur depuis la version 2 jusqu'à la version 13.01 en UxI pour alimenter un chauffe de 200 l , 2200 W soit à PMax environ 10 A.
Le triac du Dimmer est le BTA24-600B-.
J'ai grillé un Dimmer au début par manque de refroidissement. Radiateur trop petit.
Echange avec un nouveau et déport du triac qui est vissé sur un bon gros radiateur. J'en ai profité pour acheter plusieurs triacs d'avance.
Depuis tout fonctionne bien sauf que,
Contrôlant les données du routeur, j'ai une consommation anormale par rapport aux équipements en fonctionnement et à la production des PV.
Après contrôles, le CE est alimenté à 100% même si la consigne du routeur est 0%. le voyant du Dimmer est éteint. La régulation ne se fait que sur le thermocouple du CE.
Donc un surconsommation qui peut couter chère en période blanche ou rouge.
Contrôle du triac qui est effectivement grillé en position fermé.
Remplacement et cela fonctionne de nouveau.
Ma question est:
Avez vous une idée pour, dans l’hypothèse ou cette panne revienne, couper l'alimentation du CE ou du routeur si la puissance soutirée est anormalement élevée ou autre idées de consignes.
Pour info j'ai un second ESP en UxIx2 qui relève la production des PV et la puissance routé vers le CE.
Je n'exploite pas les données en MQTT car pas de HA.
Dans l'attente de vos réponses.
Bonne journée.
Serge