J'ai réfléchi moi aussi pour piloter la PAC de ma piscine en fonction du surplus solaire. Je n'ai pas pu le mettre en œuvre cette année faute de temps libre, mais l'idée était la suivante :
- Actuellement ma PAC est toujours sur ON, elle ne tourne que si -évidemment- elle a besoin de chauffer l'eau, et surtout si elle détecte une circulation d'eau (donc pendant que la pompe de filtration est en marche).
L'idée était de mettre en série avec le capteur de débit interne de la PAC un relais piloté par l'ESP32: Si surplus alors on ferme le relais et la PAC s'active si nécessaire, si pas de surplus le relais est ouvert et la PAC est stoppée.
On peut alors créer des scénarios avec le routeur solaire: tempo, hystérésis, heures de marche forcée...
- Actuellement ma PAC est toujours sur ON, elle ne tourne que si -évidemment- elle a besoin de chauffer l'eau, et surtout si elle détecte une circulation d'eau (donc pendant que la pompe de filtration est en marche).
L'idée était de mettre en série avec le capteur de débit interne de la PAC un relais piloté par l'ESP32: Si surplus alors on ferme le relais et la PAC s'active si nécessaire, si pas de surplus le relais est ouvert et la PAC est stoppée.
On peut alors créer des scénarios avec le routeur solaire: tempo, hystérésis, heures de marche forcée...