Hier, 09:13 AM
Réactivité trop importante et donc ça oscille tout simplement. Il semble avoir environ 3000 watts de résistance quand on voit le % d'ouverture du triac.
Avec un Shelly EM il faut mettre une réactivité autour de 5 pas plus.
Avec un Shelly EM il faut mettre une réactivité autour de 5 pas plus.
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°