Hier, 09:26 PM
Bonsoir,
Je demande l'avis des autres intervenants mais pour moi vos dernières photos révèlent le problème :
- Votre relais statique (SSR) ne semble pas compatible, car la plage de tension de commande est indiquée de 4 à 32 VDC, alors que la tension en sortie des GPIO n’est que de 3,3 VDC. Elle est donc en dehors de cette plage, malheureusement. J'ai vérifié sur le miens et j'ai une plage de 3 à 32VDC.
Je demande l'avis des autres intervenants mais pour moi vos dernières photos révèlent le problème :
- Votre relais statique (SSR) ne semble pas compatible, car la plage de tension de commande est indiquée de 4 à 32 VDC, alors que la tension en sortie des GPIO n’est que de 3,3 VDC. Elle est donc en dehors de cette plage, malheureusement. J'ai vérifié sur le miens et j'ai une plage de 3 à 32VDC.