Hier, 01:58 PM
La c'est parlant.
A 30% la courbe devait monter à 1/3 de 2400W soit 800W mais en fait il n'ouvre rien.
Maintenant, dans ce cas à 30%, il serait utile de visualiser la LED du SSR et aussi d'avoir la courbe SRR sur 10 minutes afin de voir l'ouverture supposée du SSR.
Pour ce qui est de 50% on a bien des ouvertures mais qui nécessairement seront oscillantes car les positions intermédiaires sont nécessaires pour une bonne régulation.
Partant de ce constat, tu sembles avoir un problème avec ton SSR qui ne semble pas être assez "rapide" pour traiter des signaux à 2/300ms.
Tu peux tenter de passer en train de sinus ou on est plus lent avec 900ms de cycle
Mets nous une photo de ton SSR
A 30% la courbe devait monter à 1/3 de 2400W soit 800W mais en fait il n'ouvre rien.
Maintenant, dans ce cas à 30%, il serait utile de visualiser la LED du SSR et aussi d'avoir la courbe SRR sur 10 minutes afin de voir l'ouverture supposée du SSR.
Pour ce qui est de 50% on a bien des ouvertures mais qui nécessairement seront oscillantes car les positions intermédiaires sont nécessaires pour une bonne régulation.
Partant de ce constat, tu sembles avoir un problème avec ton SSR qui ne semble pas être assez "rapide" pour traiter des signaux à 2/300ms.
Tu peux tenter de passer en train de sinus ou on est plus lent avec 900ms de cycle
Mets nous une photo de ton SSR
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
https://www.premium-forum.fr/index.php