Si la led clignote bien, c'est que le routage fonctionne bien jusqu'au SSR.
Maintenant c'est en forçant OFF et en regardant la courbe que l'on peut observer si le SSR fonctionne bien par une diminution de l'injection.
Si ton ballon fait 3000W, ta courbe doit montrer 1500W de conso en plus. Cette conso se retranche de l'injection, bien entendu. Si à ce moment tu produis 2200W et ta conso maison est de 400 + 1500 de routage, tu es supposé injecter encore 300W.
Tout ca c'est des suppositions, je n'ai pas les informations véritables
Fais des essais en mettant tes courbes a 10 minutes de puissance active et celle du SSR, il doit y avoir une correspondance directe.
Maintenant c'est en forçant OFF et en regardant la courbe que l'on peut observer si le SSR fonctionne bien par une diminution de l'injection.
Si ton ballon fait 3000W, ta courbe doit montrer 1500W de conso en plus. Cette conso se retranche de l'injection, bien entendu. Si à ce moment tu produis 2200W et ta conso maison est de 400 + 1500 de routage, tu es supposé injecter encore 300W.
Tout ca c'est des suppositions, je n'ai pas les informations véritables
Fais des essais en mettant tes courbes a 10 minutes de puissance active et celle du SSR, il doit y avoir une correspondance directe.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
https://www.premium-forum.fr/index.php