Bonjour et merci pour l'aide apportée.
Je vais essayer d'être le plus clair possible
Déjà pour commencer j'ai corrigé une erreur de cablage car le capteur fixe du UxIx2 mesurait la phase en entrée du SSR au lieu de la sortie, mais on est d'accord que ca n'influe pas sur le fonctionnement.
Je vais vous faire une photo du cablage mais ayant branché à la volée pour valider le cablage pour l'instant ca pique les yeux avec le tableau le ventre à l'air.
Sinon, je n'ai pas d'oscilloscope, voici donc le résultat des mesures de tension sur les bornes du SSR :
Forcage à zéro :
En alternatif, oscillation entre 0 et 0.555V
En continu, 154,5mV en valeur max
Forcage à 50 :
En alternatif, 1,406V
En continu, oscillation entre 0 et 2V en valeur max
Forcage à 100 :
En alternatif, 0,004V
En continu, 3,02 stable
Ensuite autre chose m'étonne, j'ai des oscillation à zéro mais plutôt stable sur 50 et 100, toutefois il ne se préoccupe pas du surplus.
Ci dessous sur le graph j'ai simulé de l'injection ou du sous tirage en inversant le capteur et le routeur continu d'envoyer la puissance au CE dans tous les cas ?
Je continue de creuser et vais mettre un peu de propre dans tout ca.
EDIT: Alors ca ok je viens de comprendre, dans l'action il faut rentrer la valeur en négatif.
Merci !
Yes !
solution trouvée, mais je n'ai pas l'explication.
J'avais sélectionné le gpio 17 pour la commande du SSr comme dans le schéma de cablage simple, et la je viens de changer en me cablant sur le gpio 16, puis sélection du gpio 16 dans l'action avec sauvegarde puis reboot, et là tout marche bien !
Voici le graphique, alors bien entendu la courbe est folle car vu qu'il fait nuit j'ai inversé le sens du capteur CT pour simuler une injection et de ce fait plus je route sur le CE plus le grpah me dit que j'injecte mais je n'ai plus d'oscillation à zéro et le fonctionnement parait conforme, à confirmer demain en condition réelle.
Je vais essayer d'être le plus clair possible

Déjà pour commencer j'ai corrigé une erreur de cablage car le capteur fixe du UxIx2 mesurait la phase en entrée du SSR au lieu de la sortie, mais on est d'accord que ca n'influe pas sur le fonctionnement.
Je vais vous faire une photo du cablage mais ayant branché à la volée pour valider le cablage pour l'instant ca pique les yeux avec le tableau le ventre à l'air.
Sinon, je n'ai pas d'oscilloscope, voici donc le résultat des mesures de tension sur les bornes du SSR :
Forcage à zéro :
En alternatif, oscillation entre 0 et 0.555V
En continu, 154,5mV en valeur max
Forcage à 50 :
En alternatif, 1,406V
En continu, oscillation entre 0 et 2V en valeur max
Forcage à 100 :
En alternatif, 0,004V
En continu, 3,02 stable
Ensuite autre chose m'étonne, j'ai des oscillation à zéro mais plutôt stable sur 50 et 100, toutefois il ne se préoccupe pas du surplus.
Ci dessous sur le graph j'ai simulé de l'injection ou du sous tirage en inversant le capteur et le routeur continu d'envoyer la puissance au CE dans tous les cas ?
Je continue de creuser et vais mettre un peu de propre dans tout ca.

Merci !
Yes !
solution trouvée, mais je n'ai pas l'explication.
J'avais sélectionné le gpio 17 pour la commande du SSr comme dans le schéma de cablage simple, et la je viens de changer en me cablant sur le gpio 16, puis sélection du gpio 16 dans l'action avec sauvegarde puis reboot, et là tout marche bien !
Voici le graphique, alors bien entendu la courbe est folle car vu qu'il fait nuit j'ai inversé le sens du capteur CT pour simuler une injection et de ce fait plus je route sur le CE plus le grpah me dit que j'injecte mais je n'ai plus d'oscillation à zéro et le fonctionnement parait conforme, à confirmer demain en condition réelle.