Bonjour,

si certaines personnes ont du mal a faire déclencher le routage, dans mon cas c'est l'inverse, même en étant sous toutes les conditions du "off" le routeur continue d'envoyer de la puissance au CE, une idée de la cause ?

Dites moi quelles infos vous souhaitez.

J'ai bien épluché la chose pourtant.

Voici quelques captures en attendant.

Notez que sur la capture il est 21h09 et donc dans la condition "off"

Merci !

           
Répondre
#2
Es tu sûr que c est le routeur qui route ?n as tu pas un autre consommateur électrique qui s enclenche ?
Le step à -4min ne se voit pas sur la courbe du bas. Les escaliers sont plus probablement des parasites de mesures. Pour s enclenche assurer coupe le CE et voit si la mesure devient “lisse”
C est quoi ton mode de mesure de puissance?
Répondre
#3
Alors si j'ai bien tout compris, effectivement le step a 4 min ne se voit pas sur la courbe du bas, car celle du haut mesure mon arrivée générale et j'ai effectivement lancé la plaque de cuisson au moment de la step qui est donc bien vue sur le général, tandis que le graph en dessous ne mesure que la conso du CE et reste donc stable dans sa "bizarerie".

Sinon je suis avec un esp32 en wifi avec un UxIx2

seul la phase qui part en direct sur le CE passe dans la pince ampèremétrique fixe du UxIx2 donc je ne voie pas ce qui pourrait causer autant de perturbation, surtout que depuis un an je ne voie pas de conso de ce genre sur le suivi de l'app edf ou de l'onduleur des panneaux solaire.

voici les réglages en captures (rien de secret sur les ip on est en local)

Merci

   
   
   
Répondre
#4
Pour en avoir le coeur net débranche le ssr ou triac comme ça tu coupes le champs des recherches en 2
Si débranché tu as encore les ondulations ça vient de la mesure. Si tu n’as plus d ondulations ça se confirme sur la puissance.
Coté puissance ssr ou triac ?
Répondre
#5
Effectivement après avoir débranché simplement le + du SSR, la mesure devient lisse.

Cela voudrait dire que c'est le SSR qui est défectueux ?

   
Répondre
#6
Bon maintenant on va pouvoir faire qq tests plus ciblés….
Ce n est pas forcément le SSR…
As tu un oscilloscope? Si oui le plus rapide est de regarder le signal de commande en sortie de GPIO
Si tu n as qu un voltmètre mesures la tension entre le + et le - du SSR en mode ac et en mode dc avec routeur forcé à zéro puis routeur forcé à 50% ( Pmax 50 dans page action avec pw à 5000) et enfin à 100 % .
Donnes nous les 6 valeurs ici.
Quelques photos gros plan du montage également cela pourrait nous guider
Répondre
#7
Bonjour et merci pour l'aide apportée.

Je vais essayer d'être le plus clair possible  Big Grin

Déjà pour commencer j'ai corrigé une erreur de cablage car le capteur fixe du UxIx2 mesurait la phase en entrée du SSR au lieu de la sortie, mais on est d'accord que ca n'influe pas sur le fonctionnement.

Je vais vous faire une photo du cablage mais ayant branché à la volée pour valider le cablage pour l'instant ca pique les yeux avec le tableau le ventre à l'air.


Sinon, je n'ai pas d'oscilloscope, voici donc le résultat des mesures de tension sur les bornes du SSR :

Forcage à zéro : 
En alternatif, oscillation entre 0 et 0.555V
En continu, 154,5mV en valeur max

Forcage à 50 :
En alternatif, 1,406V
En continu, oscillation entre 0 et 2V en valeur max

Forcage à 100 :
En alternatif, 0,004V
En continu, 3,02 stable


   
   
   
   


Ensuite autre chose m'étonne, j'ai des oscillation à zéro mais plutôt stable sur 50 et 100, toutefois il ne se préoccupe pas du surplus.

Ci dessous sur le graph j'ai simulé de l'injection ou du sous tirage en inversant le capteur et le routeur continu d'envoyer la puissance au CE dans tous les cas ?

   

Je continue de creuser et vais mettre un peu de propre dans tout ca.

Exclamation  EDIT: Alors ca ok je viens de comprendre, dans l'action il faut rentrer la valeur en négatif.  

Merci !

Yes !

solution trouvée, mais je n'ai pas l'explication.

J'avais sélectionné le gpio 17 pour la commande du SSr comme dans le schéma de cablage simple, et la je viens de changer en me cablant sur le gpio 16, puis sélection du gpio 16 dans l'action avec sauvegarde puis reboot, et là tout marche bien !

Voici le graphique, alors bien entendu la courbe est folle car vu qu'il fait nuit j'ai inversé le sens du capteur CT pour simuler une injection et de ce fait plus je route sur le CE plus le grpah me dit que j'injecte mais je n'ai plus d'oscillation à zéro et le fonctionnement parait conforme, à confirmer demain en condition réelle.

   
Répondre