(07-08-2024, 05:38 PM)Jacques_Chalet a écrit : Ok merci
Je gratte dans ce sens,
Je ne sais pas comment détecter une inversion de neutre, je continue de chercher
Merci !
La toute première chose a faire est de s'assurer que la terre est commune (test de continuité)
Je me suis mal exprimé en disant "inversion de neutre" (en fait je pensais a un mauvais câblage)
faire les mesures entre le neutre(du circuit bac acier) et la terre du bac acier.
puis faire la mesure entre le neutre (du circuit gouttière) et terre de la gouttière.
Le résultat doit être proche de 0V
puis mesurer le neutre(circuit bac acier) et la terre de la gouttière
Le résultat doit être proche de 0V
si a un moment vous trouvez 230V la phase et le neutre ont peut être été croisé quelque part dans le câblage.
autre supposition il se peut aussi que vous ayez un neutre a la terre sur un des deux circuits
ou encore un circuit avec les neutres en commun et un autres avec les neutres séparés.
Il existe de nombreuses possibilités
Question des différentiels qui n'auraient pas réagis?
Donc la première chose a faire est de s'assurer que la terre est bien commune a tous les circuits.
En espérant avoir été plus clair
lien : comment mesurer la tension-entre-terre-et-neutre