14-09-2024, 08:37 AM
Vous pouvez le faire ainsi.
Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66% (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.
André
Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66% (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.