Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ajouter condition pour le routage ?
#9
(Hier, 09:56 AM)jeanclaude a écrit :
(14-09-2024, 08:37 AM)F1ATB a écrit : Si vous alimentez un chauffe-eau de 2000 W. Vous l'alimentez avec le triac ou en multi-sinus avec une ouverture max à 66%  (1320/2000).
Vous mettez 1 ou 2 Relais en sortie d'un GPIO avec un seuil à -100W.
Lorsque la sortie chauffe-eau sera arrivée au max 66% soit 1320W, l'excédent, s'il y en a , sera injecté dans le réseau. Arrivé à -100W, les relais basculent, vous coupez le chauffe eau et enclenchez le chargeur VE. Il faudra surement mettre quelques secondes de temporisation sur les commandes pour laisser le temps au chargeur de démarrer.

Bonjour,
En théorie, cela devrait fonctionner... mais pas en pratique.
Cela tient au fait que le routeur réagit immédiatement à la mesure de puissance instantanée. Sur la capture jointe, on voit la puissance avec une commande du chauffe-eau en multisinus, et on voit parfois des pointes entre -200 et -400 W.
Ces valeurs sont prises en compte pour la commande du chargeur : passage sous -100W = mise à ON du chargeur après/malgré la temporisation (60s), puis coupure après la temporisation (60s aussi). Du coup la commande du chargeur "clignote" avec une période de 120s environ.
Pour que ça fonctionne bien, il faudrait un lissage (une intégration ?) de la puissance sur un temps long de l'ordre de la minute, ou un effacement des pointes lorsqu'elles durent moins de quelques secondes, sur le RMS qui commande le chargeur (et plus généralement sur les actions TOR).
Les clients sont difficiles cette année Smile
Il n'en reste pas moins que le RMS est fantastique !
jeanclaude

Avez vous essayé en baissant la réactivité ? Afin que cela réagisse moins vite...
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure par Linky en V11.19 / partie puissance en V11.19_Oled / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre


Messages dans ce sujet
Ajouter condition pour le routage ? - par Piemdp - 12-09-2024, 09:49 PM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par Piemdp - 13-09-2024, 07:42 PM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par F1ATB - 14-09-2024, 08:37 AM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par Guallaume - Hier, 07:41 PM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par Piemdp - 14-09-2024, 08:55 AM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par Guallaume - Aujourd’hui, 05:27 AM
RE: Ajouter condition pour le routage ? - par jeanclaude - Aujourd’hui, 08:37 AM

Atteindre :