Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Controle moteur asynchrone
#7
Bonjour,

D'après ce que je sais, le moteur Async ne pourra pas fonctionner si la tension est trop faible (découpé par le Triac) car il restera sur la fréquence de base, celle du réseau donc 50hz. Il n'aura donc pas le couple nécessaire avec par ex 50Vac efficace pour sa rotation nominal à la fréquence de 50hz (en plus avec la charge qu'il a derrière). Il faudrait donc un variateur pour faire de la MLI pour modifier la fréquence.

Pour ce qui est du pilotage du variateur, si le 0-10V ana est trop complexe à réaliser, pourquoi pas le piloter par palier avec des sorties DO. Par exemple 4 sorties de l'ESP (interfacé avec des opto pour séparer galvaniquement) qui piloterons 4 entrées du variateur?

DI1: 10hz
DI2: 20hz
DI3: 30hz
DI4: 50hz

C'est juste une proposition d'idée
Répondre


Messages dans ce sujet
Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 26-09-2024, 01:00 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par Renard rouge - 26-09-2024, 07:22 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 26-09-2024, 07:36 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par Renard rouge - 26-09-2024, 11:04 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 26-09-2024, 11:46 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par Renard rouge - 27-09-2024, 12:31 AM
RE: Controle moteur asynchrone - par HWJ49 - 27-09-2024, 03:11 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 27-09-2024, 03:27 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par HWJ49 - 27-09-2024, 03:37 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par PhDV61 - 27-09-2024, 04:26 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 27-09-2024, 04:34 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par PhDV61 - 27-09-2024, 04:42 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par Lolo69 - 27-09-2024, 04:53 PM
RE: Controle moteur asynchrone - par PhDV61 - 27-09-2024, 06:35 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)