(21-10-2024, 06:28 PM)atlantis007@free.fr a écrit : Bonjour
Jai une petite question mon ballon d eau chaude a une résistance 1500w .
La question que je me pose c est que quand mon routeur régule avec le triac a 100% je ne dépasse jamais les 500w même avec une surproduction de 1000w quelqu'un a une explication.
Merci pour votre participation.
La plupart des résistances de ballon d'eau chaude sont en réalité composé de trois résistances monophasé distinctes, relié d'un coté au neutre, et de l'autre chacune sur une phase en triphasé, ou toutes sur la même phase en monophasé.
Je vois deux problèmes potentiels, soit en faisant les modifications pour connecter le routeur, deux des résistances ont été oublié et ne sont pas connecté.
Soit vous avez deux résistances HS.
Cordialement.