24-10-2024, 12:54 PM
(10-10-2024, 06:20 PM)F1ATB a écrit : La version 12.00 du routeur est à présent disponible.
Elle apporte de nombreuses innovations comme :
- l'exploitation de 4 canaux de température,
- les actions de routage conditionnel à d'autres actions,
- l'enrichissement des messages MQTT
Pour une vidéo de présentation : https://youtu.be/he-0Hr9mqZ8
Pour un article de présentation : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Bonne mise à jour à tous.
André
Bonjour André,
Je récemment réalisé un routeur photovoltaique, intégré suivant vos différentes explications (Un grand merci au passage pour l'ensemble des développements et tuto sur le sujet).
Ma configuration est basée un Shelly Pro 3EM monté en triphasé sur les phases alimentant ma maison. Je ai intégré un triac (40A) à mon routeur, derrière l'ESP32, tout ça pour alimenter un chauffe-eau monophasé.
En ersion 11.20, les données brutes me retournaient des valeurs proches de celles transmises par le "Cloud Shelly", mais la page d'accueil restait désespérement à Zero ainsi que les graphiques.
Je viens de passer à la version 12.05 et au miracle, des valeurs remontent bien sur la page d'accueil. Le problème est que la régulation de se fait pas corretement !
La puissance active suit la courbe de la puissance apparente (En plus et en moins)
Je ne vois pas sur quoi intervenir pour régler la régulation !
Merci pour votre support.
Valery