Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Température absente dans les paramètres
#44
(10-11-2024, 10:08 AM)Lolo69 a écrit :
(09-11-2024, 01:18 PM)CF8929 a écrit : Il va te falloir procéder par élimination.
1: changer la sonde
2: changer de port GPIO
3:déterminer quel appareil s'est mis en route

Ainsi de suite...
A+

Change la sonde et surtout la resistance. Il se peut que la 4700 ohm soit defectueuse ou pas très bien connecté
quand ca va , ca vient c'est plutot un problème de connection.

Je ne me souviens plus mais la partie puissance de ton  SSR c est quoi ? tu pilotes un ventilo de refroidissement avec ? c est le seul element qui pourrait faire chuter ta tension de l ESP à cause d'un transistor mal calibré et un ventilo qui tire sur l alimentation. Ce n'est pas le reste qui fait chuter ta tension EDF à de quoi réagir à ta consommation....

Hello,
J'ai fabriqué un second routeur UxIx2 avec cette fois ci un SSR 40A avec un radiateur passif.
J'ai mis tout ce beau monde dans un boîtier avec rail DIN.
Le fonctionnement erratique de la sonde avec triac m'a un peu échaudé et j'ai la flemme de partir en croisade contre ce bug.

C'est assez drôle car la led jaune fonctionne à l'inverse de l'autre routeur.
Avant elle s'éteignait un 1/4 de seconde toute les 2 sec, maintenant elle s'allume 1/4 de sec toute les 2 seconde.
J'espère que mon radiateur suffira.
J'ai mis celui-là.

   

Pour le moment il n'y a aucun soleil, donc impossible de tester la régulation, mais la marche forcée fonctionne.
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Température absente dans les paramètres - par Piemdp - 10-11-2024, 12:58 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)