Hier, 02:41 PM
Je n’ y crois pas trop.
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?