(02-12-2024, 11:17 AM)Lolo69 a écrit :(02-12-2024, 06:27 AM)meije a écrit :(01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...
as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.
Voici le code v3_4 fonctionnel. Merci
Je fais les tests au voltmètre ce soir.
il n'est à mon avis pas si fonctionnel que ça, puisque je ne vois pas de gestion de l'erreur absence triac. En résumé tu as la meme erreur sauf qu'avec cette version tu ne la vois pas !
la regulation doit fonctionner plus ou moins bien en hachant un peu au hasard...
Avec les nouvelles versions l'erreur est detectée et loguée.
En résumé tu as bel et bien un probleme de montage depuis toujours
Ah Ok,
Pourtant le routeur fonctionne bien et injecte le surplus dans le chauffe-eau avec la version 3_04.
Par contre avec la version 12 il ni a pas de routage et le surplus par sur le réseau ENEDIS
Je vois bien la température du chauffe-eau augmenter les journées ensoleillées avec la v3 mais pas avec la v12
J'ai un compteur sur le surplus, les Kw injectés augmentent et j'ai zéro conso sur le compteur général de la maison.
Voici le schéma du routeur.