sauf erreur de configuration.
on va dire que cela fonctionne, donc ton seuil PW doit ètre autours de 0 (chez moi j'ai -8w pour etre sur de ne pas consommer le moins possible sur le reseau durant les oscillations).
ainsi, mon systeme cherche à s'équilibrer autours de -8w (donc un petit peu d'injection).
@lolo: le réglage à avoir avec le type de mesure, car si on mesure avec linky et cacsi, il faut mettre la valeur de son seuil dans les paramètres.
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...ovoltaique
on va dire que cela fonctionne, donc ton seuil PW doit ètre autours de 0 (chez moi j'ai -8w pour etre sur de ne pas consommer le moins possible sur le reseau durant les oscillations).
ainsi, mon systeme cherche à s'équilibrer autours de -8w (donc un petit peu d'injection).
@lolo: le réglage à avoir avec le type de mesure, car si on mesure avec linky et cacsi, il faut mettre la valeur de son seuil dans les paramètres.
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...ovoltaique
Code :
Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) ou vous nêtes pas déclaré producteur auprès d’ENEDIS, vous n’aurez pas les valeurs injectées (SINSTI et EAIT). La nouvelle version du programme V3.10_Linky détecte ce cas et 8s après la mise en route vous fournit les valeurs de consommation (soutirée) uniquement.
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif