Il y a 5 heures
(Il y a 6 heures)grostoto a écrit : donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ?
dans ce cas il faut 2 ssr.. un par chauffe eau: quand le 1er (le principal) a fini de chauffer, alors tu chauffes le second (le .
préchauffage).
chauffer les 2 ensembles n'a pas grand sens, tu auras de l'eau tiède si la production ne suit pas.
alors que si tu chauffes le principal, mais que tu n'as pas assez pour le second, ce n'est pas grave.. au robinet cela sera chaud..
A moins que quelque chose m'échappe dans ton concept coté plomberie, et que les ballons alimentent des choses différentes.
Le montage est le suivant un routeur, seuil 0w:
- triac : chauffe eau sanitaire le matin puis marche forcée de 12h à 14h pour garantir eau sanitaire et profiter du soleil, abonnement 3kw base sans HP/hc
- SSR : chauffe eau en prechauffage pour le CES, la machine à laver (vanne thermostatique) et lave vaisselle si t° sup50°du CE principal le matin puis seuil 0w à partir de 12h
- SSR sur un autre routeur sur bain d'huile si t° du CE secondaire sup50° mais très rare en hiver ici
D'où ma question de savoir si possible de mettre quelques mètres de câbles entre esp et les SSR et triac et les sondes mais il semblerait qu'il vaille mieux mettre le routeur et les SSR et triac au tableau principal si j'ai bien compris